Un equipo de investigación liderado por el ingeniero peruano Juan Carlos Velarde logró implementar y validar una tecnología que permite a las subestaciones eléctricas intercambiar señales de protección en apenas 5 a 6 milisegundos, cumpliendo con estándares internacionales que exigen un máximo de 10 milisegundos. El hallazgo será presentado como paper científico en la CIGRE Paris Session 2026, el evento global de mayor prestigio en sistemas de potencia eléctrica, en colaboración con Yony Machuca de ISA Energía.
El logro adquiere relevancia especial tras los apagones registrados en 2025. En febrero, Chile experimentó el corte más extenso de su historia, afectando a más de 19 millones de personas desde Arica hasta Puerto Montt. En abril, España perdió el 60% de su generación eléctrica en apenas cinco segundos, dejando sin suministro a toda la Península Ibérica. En ambos casos, una falla en los sistemas de protección desencadenó un colapso en cascada que los mecanismos tradicionales no pudieron detener a tiempo.
Tecnología validada en operación real
A diferencia de simulaciones de laboratorio, el equipo validó tiempos de transferencia en condiciones reales de operación en la línea de transmisión eléctrica de 220kV que conecta Santa Rosa (Cercado de Lima) con Carapongo (Lurigancho-Chosica), con una extensión de 22.3 kilómetros.
«No se trata de una simulación teórica, sino de una prueba en condiciones reales de operación, lo que permite validar el desempeño de la tecnología de manera objetiva, donde comprobamos que se ha optimizado la comunicación entre subestaciones eléctricas, permitiendo una respuesta más rápida y confiable ante fallas frente a los sistemas tradicionales. Este avance es resultado de la colaboración entre una empresa de tecnología y un operador del sistema eléctrico», destacó Velarde, Customer Solution Architect de Siemens Perú.
Protocolo GOOSE y arquitectura de comunicación mejorada
La innovación implementada constituye una evolución del protocolo GOOSE (IEC 61850), ampliamente utilizado en subestaciones digitales para el intercambio de señales de protección. Mientras que la versión tradicional se limita al interior de la subestación sin capacidad para operar en redes externas, la solución desarrollada utiliza Routable GOOSE (R-GOOSE), que permite que estas señales se transmitan entre diferentes instalaciones geográficamente distantes.
La integración sobre redes modernas como MPLS-TP habilita comunicaciones rápidas y confiables para teleprotección, permitiendo que el sistema detecte y reaccione ante una falla en fracciones de milisegundos, mejorando la rapidez y confiabilidad frente a esquemas convencionales.
Implicaciones para la continuidad del suministro eléctrico
El sistema aísla la falla antes de que se propague hacia otras áreas de la red, reduciendo la probabilidad de apagones generalizados. Además, incrementa la seguridad de técnicos que trabajan en plantas eléctricas al protegerlos ante eventos de alto riesgo. En términos económicos, evitar daños en equipos de alta tecnología —cuya reposición puede tomar meses y costar millones de dólares— representa un beneficio significativo para la infraestructura nacional.